Здравствуйте! в документации написано следующее:
Если значение Rs/Rs0 превышает установленный порог (регистр 61), реле выключается. Если значение становится меньше порога (регистр 62), реле включается.
Для корректной работы в регистрах 60, 61, 62 должны быть значения, отличные от нуля.
ВОПРОС: в регистры параметры нужно записывать самостоятельно? если да, то какие? и за что отвечают параметры датчика непонятно! какие пороги срабатывания? отличные от нуля? Ну это понятно. А вот пиковые значения где узнать?
Спасибо!
А зачем такие мучения? Не проще взять дешевый аналоговый датчик и подключить его прямо к аналоговому входу? Ну и задавать пороги в скрипте… Кстати, на счет табачного дыма и курения - подобные (электрохимические) датчики не очень к нему чувствительны, это на случай если именно для этого хотите (хотя реально и это, но потребует кропотливой настройки порога)… На углеводороды - отлично работают. Пробовал MQ-135, работает, но не понравился своими габаритами и высоким током потребления. Сейчас жду MiCS5524. Интересно, что стоит в wb-msgr…
Пороги по своему усмотрению. Rs0 по документации к сенсорну (там написано на какой параметр смотреть).
Записывать нужно самостоятельно, можно через setup-секцию в веб-интерфейсе
Получил датчик газа MiCS5524. В сравнении с MQ-135:
-потребление в 4 раза меньше - около 30ma
-субъективно стабильность показаний выше
-субъективно инертность ниже - быстрее реагирует на изменение среды
-малогабаритность - можно установить в тонкий миниатюрный корпус
-цена в разы выше, но при цене MQ-135 на уровне 1$ это не имеет большого значения
Брался датчик для управления вытяжкой на кухне при курении. Аналоговый выход при чистом воздухе выдает 0.1V, при загрязнении курением одного человека доходит до 0.3V. Управление работает вполне стабильно при настройке границ 0.12V (выключение вытяжки) и 0.16V (включение вытяжки). Подключить можно прямо к аналоговому входу (измерение) и выходу +5V (питание) WB.