Датчики температуры 1-wire

Какое оборудование необходимо приобрести для считывания из сети 1-wire датчиков температуры в количестве 30 штук. Каким образом можно будет их состояние прочесть с контроллера z-ware?

Добрый день. Из нашего оборудования датчики 1-wire можно подключить к нескольким устройствам:
WB-M1W2 - Компактный модуль для опроса по RS-485
WB-MS - Комбинированный цифровой датчик
Оба устройства работают по RS-485, по протоколу Modbus. Для их опроса необходим контроллер.
А так же датчики 1-wire можно на прямую подключать к нашему контроллеру Wiren Board 6.

Так каждое из этих устройств, кроме wirenboard, подключает только два датчика температуры. Мне необходимо считать данные с 30 датчиков на одной 1-wire шине. С помощью wirenboard это возможно?

Эти устройства поддерживают только два датчика. Сколько датчиков поддерживает Wirenboard 6?

8 у меня работало. Сегодня вечером собираюсь попробовать 20 подключить.

Добрый день! Удалось подключить?

Буквально только что 11 подключилось не задумываясь.
Пока таким количеством обошелся.

Схематично - распаяны все на макетку (3х проводное подключение)
Оттуда провод 4 метра до контроллера.

%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

1 Like

Понятно. Спасибо большое.