Диапазон значений величин типа u64

Здравствуйте!

Возник вопрос по прибору WB-MAP12H.

В описании регистровой карты памяти данного прибора используется тип данных u64.

Хотели уточнить: какое максимально возможное число может храниться в регистрах прибора указанного типа.

Если исходить из максимальной размерности типа u64 , то в нем может храниться число 18 446 744 073 709 551 615.

Умножив данное число на величину 0.00001 (как указано в описании) получаем, что максимально возможная величина энергии, которая может быть получена со счетчика составляет 184 467 440 737 095 , 51 615 кВт·ч.

Но возможно в счетчике имеется какое либо другое меньшее ограничение. Уточните какое максимально возможное число может храниться в регистрах с типом u64?

Да, хранится беззнаковое 64-битное число.
Ваши вычисления верны. И программных ограничений нет.