Входы 1-W устройства можно сконфигурировать как счётные входы.
Я правильно понял, что в WB-MSW можно использовать 2 дискретных входа типа сухих контактов?
И хотелось бы уточнить куда подключаться.
Извините, на прошлой недели правили документацию, и абзац про входы 1W попал в датчик MSW v3. Их там физически нет. Были в старой версии MSW v2 и есть в MS.
Хорошо бы пару сухих контактов иметь в этом датчике. Некоторые производители компонентов для умных домов практикуют такое. Как это можно применить?
Легче всего в момент строительства дома или ремонта проложить через потолок провода от MSW до датчиков открытия окон или дверей. От окна до потолка менее метра. А потолок в основном подвесной, реечный в деревянном доме и т.д. Очень удобно.
Рекомендую призадуматься об этом. А также, можно подумать и о тех у кого есть такой датчик и хотели бы “прокачать” до сухих контактов.
для сухих контактов можно использовать WB-M1W2 - два входа, очень компактный.
В корпус MSW не влезет, вот в чем разница