Вопрос заключается в том , есть ли возможность связать по Modbus модуль WB-MAO4?
Работаю с контроллерами компании Zentec(М100) для системы приточной вентиляции, столкнулись с проблемой что не хватает аналоговых выходов, вот и упал взгляд на данный модуль, есть ли информация о том как это сделать, может есть инструкция или образец ?
Добрый день.
В таблице регистров которая доступна из страницы документации перечислены все регистры модуля. Да, конечно будет работать с другими контроллрами, все наши modbus модули следуют стандартам и проблем при использовании с другими мастерами нет.
То есть достоаточно записать в holding регистры 0-3 значение 0-10000 и соответствующее напряжение (или заполнение ШИМ, от режима) будет на выходах модуля.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.