Добрый день!
ПУЭ допускает такое соединение даже в коммерческом учете:
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
Но обратите внимание, что в случае одновременного использования трансформатора тока для двух приборов, вторичные токовые цепи необходимо подключать последовательно (чтобы в катушках счетчика и амперметра протекал один общий ток). Разумеется, в этом случае возможно некоторое увеличение погрешности из-за дополнительного сопротивления.