Добрый день. Прошу прощения за возможно глупый вопрос. Возможно ли объединять несколько счетчиков WB-MAP3E по трехфазному питанию? Будут ли корректны в данном случае замеры счетчиков? Мне не совсем понятно следующее: в замерах участвуют только разъемные трансформаторы или тут еще важно, чтобы именно та же питающая линия, которая проходит через трансформаторы поступала на сам счетчик? Примерную схему прикладываю. Заранее спасибо.

Добрый день.

Да, для того чтобы измерять мощность к клемме напряжения (L1 например) должна подключаться та же фаза, на которой стоит соответствующий токовый трансформатор.
Если не та - то результаты будут очень далеки от правильных. Даже в документации уделено место описанию верного подключения:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Modbus_Power_Meter#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.84.D0.B0.D0.B7.D0.B5