Подключение wb-map3e

Добрый день.

Стоит задача измерить, снять показания эл-ии на устройствах, система кондиционирования.
Подключения самого счетчика от 220 одна фаза, через блок питания на 24В DC.
Могу я снимать показания с 3х фазной сети?

просьба прислать схему подключения счетчика от однофазной сети 220В

Добрый день.
Для мониторинга именно трехфазной сети надо подключить все три фазы к соответствующим клеммам счетчика:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Power_Meter#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8

И трансформаторы тоже:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Power_Meter#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2

Но счетчик можно использовать и в однофазной сети, конечно. Можно подать фазу на клеммы напряжения и использовать трансформаторы для измерения тока (и энергии, соответственно).

Уточнения, во вложении схема, будет работать при такой конфигурации?

Без “фазы” на клеммах напряжения - будет измеряться только ток, без мощности и количества энергии.