Несколько проводов в один трансформатор WB-MAP


#1

Можно ли в один токовый трансформатор WB-MAP запихивать несколько проводников? Скажем, я хочу учитывать суммарные показания от трех устройств, но у меня нет точки, где ток всех трех потребителей идет через один проводник. Зато три фазных провода проходят рядом. Если я пропущу три провода через одну катушку – получу ли я суммарное измерение?

Речь идет про однофазный щиток, все потребители на одной фазе.


#2

Да. Главное, соблюдайте правила установки - в частности, чтобы закрытый трансформатор мог свободно поворачиваться вокруг проводов, был не внатяг.


#3

такие измерения некорректны, т.к. в линиях токи могут быть разных фаз.


#4

Написали же.


#5

точно, не увидел