Использование сим-карты внутренней корпоративной сети передачи данных в стандартах 2G/3G

Здравствуйте.
В ПЛК WB6 установлен модуль расширения 4G + 3G + 2G (WBC-4G).
При использовании обычной сим-карты доступ в интернет есть. При настройке модема через АТ-команды меняется только точка подключения (APN) и после этого происходит регистрация и подключение к интернету.
При использовании сим-карты внутренней корпоративной сети передачи данных в стандартах 2G/3G и замене на соответствующую точку подключения (APN) нет регистрации в сети. При работе с другим ПЛК данная сим-карта обеспечивает доступ к внутренней корпоративной сети.
Какие еще могут быть необходимые настройки для модема в данной ситуации?

Добрый день.

не очень подробно описывает. Что и где меняете, логи?
Посмотрите на тему:

там весь цикл пойден.

Здравствуйте.
Привожу лог работы с модемом. В первом случае использована обычная сим-карта. Во втором случае использована сим-карта для внутренней корпоративной сети передачи данных в стандартах 2G/3G. Такой сим-карте присваивается постоянный IP во внутренней корпоративной сети.

1). Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Apr 22 2017, 09:14:19.
Port /dev/ttyGSM, 13:32:18

Press CTRL-A Z for help on special keys

AAAAAAAAAT
OK
AT+CGCONTRDP
+CGCONTRDP: 1,5,“internet”,“172.17.222.56”,"",“80.245.112.9”,“195.208.4.1”,"","0
OK

root@wirenboard-ATNSHU4T:~# ifup usb0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.5
Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit ISC DHCP - ISC

Listening on LPF/usb0/c6:5c:37:76:ba:bb
Sending on LPF/usb0/c6:5c:37:76:ba:bb
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST of 192.168.0.100 on usb0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPNAK from 192.168.0.1
DHCPDISCOVER on usb0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPREQUEST of 192.168.0.100 on usb0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPOFFER of 192.168.0.100 from 192.168.0.1
DHCPACK of 192.168.0.100 from 192.168.0.1
bound to 192.168.0.100 – renewal in 43185 seconds.
root@wirenboard-ATNSHU4T:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether e8:eb:1b:34:4d:a4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether e8:eb:1b:34:2e:c3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 26869 bytes 2033538 (1.9 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 26869 bytes 2033538 (1.9 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

usb0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::c45c:37ff:fe76:babb prefixlen 64 scopeid 0x20
ether c6:5c:37:76:ba:bb txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 16 bytes 2226 (2.1 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 51 bytes 10996 (10.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.42.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.42.255
inet6 fe80::2618:c6ff:fe77:cce9 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 24:18:c6:77:cc:e9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1321 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1 bytes 96 (96.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@wirenboard-ATNSHU4T:~# ping yandex.ru
PING yandex.ru (5.255.255.60) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.60): icmp_seq=1 ttl=246 time=56.5 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.60): icmp_seq=2 ttl=246 time=54.1 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.60): icmp_seq=3 ttl=246 time=52.6 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.60): icmp_seq=4 ttl=246 time=60.4 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.60): icmp_seq=5 ttl=246 time=67.6 ms

2). Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Apr 22 2017, 09:14:19.
Port /dev/ttyGSM, 14:00:10

Press CTRL-A Z for help on special keys

AAAAAAAAAT
OK
+NITZ: PLMN Long Name: WIN,
AT+CGDCONT=1,“IP”,“chs.corp”
OK
AT+CGCONTRDP
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,2,“25032”,6

Регистрации в сети нет.

Попробуйте модем явно выключить

wb-gsm off

Потом снова включить и проверить соединение.
Корпоративная карта того же оператора?

Подача команды wb-gsm off , reboot ПЛК и откл/вкл питания ПЛК не дают результата.
По сим-картам:
1-я +COPS: 0,2,“25032”,6 (с которой происходит регистрация модема в сети с получением доступа в интернет);
2-я +COPS: 0,2,“25032”,7

Включите пожалуйста на модеме выдачу сообщений о регистрации:

AT+CREG=1

А что возвращают

AT+CSPN?

Ну и состояние регистрации, оно постоянно “1”?

AT+CREG?

Логин и пароль так же как на APN “internet” отсутствует?

Здравствуйте.
Логин и пароль для двух сим-карт отсутствует.

Лог для карты с APN “internet”:
AT+CGCONTRDP
+CGCONTRDP: 1,5,“internet”,“172.17.183.160”,"",“80.245.112.9”,“195.208.4.1”,"",0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CSPN?
+CSPN: “China Unicom”,1
OK

Лог для карты с APN “chs.corp”:
AT+CGCONTRDP
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CSPN?
+CSPN: “China Unicom”,1

Дайте наверно anydesk - посмотрю сам. Как правило не регистрируется если ошибка в APN. на других устройствах именно такой же использовали?

Данная сим-карта замечательно работает в ПЛК ЭНТЕК E2R2(G)-1.
Еще хочу напомнить, что использована сим-карта для внутренней корпоративной сети передачи данных в стандартах 2G/3G.

ID AnyDesk см. в письме.

Письмо - отправлено куда? Лучше написать тут же, на форуме, в ЛС.

ID AnyDesk: 394426775

Явным указанием параметра соединения - работает.

Здравствуйте.

Данная команда “AT+CGACT=1,1”, с которой происходит успешное соединение с сетью, после перезагрузки ПЛК не сохраняется.

  1. Каким способом обеспечить сохранение или автоматическую подачу данной команды?
  2. В случае успешного соединения с сетью модему присваивается статический IP 172.20.2.44 во внутренней сети, предоставленной оператором и ПЛК можно пропинговать в данной сети, но доступа к определенному tcp порту (30292) нет. На данный момент в ПЛК установлена исполнительная система Enlogic от ЭНТЕКа и при локальном присоединении через ethernet или WI-FI по соответствующему tcp порту доступ есть.
    Возможно ли осуществить проброс необходимого tcp порта при опросе с сети 172.20.2.0 в сеть usb0 192.168.0.0 (192.168.0.100)?

Если пытаетесь получить доступ к контроллеру снаружи - использовать RNDIS не надо. Так как контроллер за NAT и будет недоступен.
Советую поднимать соединение с помощью ppp, не забудьте отключить автоподключение RNDIS. В такой конфигурации интерфейс будет прямо на контроллере. Ну и прописать (если будет нужна) CGACT можно в скрипте подключения.
Раньше у Мегафона так было - при использовании “нестандартных” APN надо было явно указывать

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.