Какие кабели кинуть по квартире?

Можно. Как правило все пассивные датчики - это просто несколько дорожер на плате, замыкаемые водой. Вот датчики с “дополнительным сопротивлением” - под вопросом, если оно, сопротивление более 25 Ком - работать будет. Если меньше - скорее всего будут считаться замкнутыми даже в сухом виде.
Нет, все датчики не тестировались. Но устроены они одинаково.

Только для радиодатчиков.
Но вопроса не понял. Радиоинтерфейс с датчиками напрямую не поддкрживается. А состояние MWAC контролируется с контроллера непрерывно. Или вопрос про 5 режим (повтор входа при сохранении аварийфного состояния датчика)?

Параллельно. Про сопротивление - зачем оно?

Да, использовать можно, конечно.

можно, вот тут написано:
https://gidrolok.ru/page/pasport-na-sistemu-gidrolok-premium.html#9

Не советую мешать несколько систем в одну, я немного запутался что кем управляет.
Подключение нескольких реле к одному крану - скорей всего правильно работать не будет.

Приводы шаровых кранов, даже непропорциональные - имеют от 2 до 7 контактов:


Проще всего - посмотреть в паспорте конкретной модели крана схему подключения, напряжение,ток.

К питанию привода. В зависимости от типа (модели) привода - питание может быть разное. Обычно используют или на “220” вольт или на 12, тогда проще обеспечить резервирование бесперебойником.

Если импульсный выход - можно.

Моделей с таким функционалом не знаю, не встречал.

Матрица - это (тавтология, да) -таблица реакций выхода(ов) на изменения состояния входа. Как это сделать удобней чем записать в регистр значение - у меня мыслей нет.

Можно и так сказать, сопоставление изменения входа - изменению выхода.

Да.

Да. Леле отработает матрицу и поменяет состояние выхода. Точно так же состояние выхода можно изменить по Modbus, при этом матрица влиять никак не будет.

В зависимости от выбранной стратегии: закрывать краны сразу при отключении основного питания, для этого, например выход “Status” ИБП подключается ко входу MWAC и вызывает закрытие. Или краны закрываются по команде от контроллера через X минут после отключения.

Как правило используется 24 вольта. Но если на шине есть устройства с другими требованиями - можно и 12.

Он работает так:

Но, возможно, будет поддерживаться в wb-mqtt-serial.

Есть и такая возможность.

    • Встроенный разъем RJ-9 (4p4c) «Сухой контакт» для подключения к различным системам управления. 
    • Вход  RJ-9  для интерфейса RS-485 для систем «Умный дом». 
    • Возможность управления с фазных выключателей и радиопультов, а также по сухим контактам одновременно.
    • По фазное управление по циклической схеме одноклавишной кнопкой для подключения к модулям RCU

Screenshot from 2021-06-07 14-51-58

На модуль входов wd-14 например.

Как правило используется отдельная клеммная колодка, которая соединяется с шиной заземления.
Если использовать патч-панели - то экранированная вот:

При проектировании - пользуемся стандартными правилами: ток по экрану не течет, соединение - в одном месте.

Да, можно. И датчики подключать - тожеЮ аппаратно входы реле и MWAC - одинаковы.

да.

да.

Если он не нужен - то да, отключаем. Но для некоторых применений, таких как управление обогревателями - необходим.

Выбирать надо по пусковым и рабочим токам из статьи:
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations

Да, конечно. Контроллер может быть как Master так и Slave

Получится, но с использованием нескольких реле (контакторов) и соединением на них физических проводов от потребителей.

Для каждого устройства в документации указана как максимальная так и пиковая мощность. Для вашей конфигурации 60 вт, думаю - хватит.

Любая стандартная лента будет работать с Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board

К выключателю для управления диммером достаточно обычной витой пары. От иммера к ленте - от тока и допустимой потери напряжения.

диммер не поддерживает аналоговое управление. Или имелся в виду энкодер?

Можно использовать больше чем один диммер, используя программное управление.Подробно описывал тут: