Добрый день!
Имею wb6 и 4 подключенных модуля wb-mr6hv/i по 485. Адреса опросил, в конфиг устройства добавил, через браузер все группы включаются и выключаются корректно. Однако, используя выключатель свет горит только в замкнутом состоянии. Думаю дело в том, что нужно настроить выключатель без фиксации (у меня такие).
В инструкции (https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface) указано, что в свойствах устройства нужно выставить флажок List of setup commands. Но такого пункта в списке нет, только Device name,MQTT id of the device, Slave id of the device,Enable device,protocol.
То есть, если нужно выбрать выключатель без фиксации команда для 31 адреса будет выглядеть так:
-a31 адрес модуля wb-mr6hv/i
-t0x06 Запись одного регистра хранения
-r9 (регистр 9), нужно повторить команды для регистров 9,10,11,12,13,14