MAP3H, MAP3E не могу считать данные из Сегнетикс

Наводки. Замкните на ноль - наводок не будет.
Например получаю напряжение с первой фазы:

register 5136 data 	Data: 0x0001 
register 5137 data 	Data: 0x0000 

Шум в милливольт в младшем бите есть, да.

Выше про данные в шестнадwатеричном формате уже есть вопрос. интерпретация знаков - это гадания.

UPD: Умеет, вот https://www.modbustools.com
Даже и преобразовывать умеет скорее всего.

выяснилось счетчик работает нормально, выяснил с помощью ваших подсказок))

теперь не понятно как в сегнетике преобразовать полученные значения регистров в удобоваримое приемлемое значение))

Может помочь https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2666

ну вроде разобрался)))

Отлично!

я сначала второй регистр сдвигал влево а не первый))

А, понятно, младшую часть вместо старшей.

остался вопрос с 64 разрядным числом, т . к. сегнетик не работает с 64-разрядными числами показания накопленной энергии надо будет как то преобразовывать…