Меркурий 230 по RS485

Здравствуйте. К контроллеру WB 7.4 подключили счетчик электроэнергии Меркурий230 ART-03 PQRSIDN по RS485 только АB (19,24 клеммы), внешнее питание не подключали т.к по инструкции на счетчик буква S в артикуле означает, что питание интерфейса внутреннее имеется. Не удается добавить счетчик к устройствам. Через modbus_client контроллер его не видит. Перекидывание АВ не помогает

Почему-то профиль для меркурия 230 оказался пустой.

Добрый день.
Обратите внимание, что нами протестированы только модели следующих счетчиков Меркурий 230: ART-02 CN, AR-01 R.
Пришлите диагностический архив.
Первое, что бросается в глаза - это не выбран шаблон для устройства. Т.е. по скрину я вижу, что вы выбрали не готовый шаблон для Меркурий 230, а “Устройство с протоколом счетчика Меркурий 230”, каналы (регистры) которого нужно настраивать самостоятельно.
Попробуйте выбрать шаблон для Меркурий 230 из списка “Счетчики электроэнергии” в этом же поле. И далее покажите какие показания будут считываться. Дело в том, что мне неизвестно насколько шаблон может совпасть с данной моделью. Здесь если что придется заглядывать в документацию на счетчик.