Приветствую, подскажите , к WB-6 подключены
DO-R10a-8
AO-10v-8
AI-DV-12/4-20
DI-WD-14
DI-WD-14
DI-WD-14
как сделать считывание этого всего через Modbus TCP ?
как сделать запись/считывание реле через Modbus TCP ?
пошагово, если можно,
считывание SCADA и TRIM5
новичок с вашим оборудованием. работал с сегнетиком.
Добрый день.
Модули подключены именно в таком порядке?
Если да - то пожалуйста переставьте
https://wirenboard.com/wiki/Модули_ввода-вывода
Сначала (первым от контроллера) модуль WBIO-AI-DV-12
потом модули DI, AI и последними - DO, AO
Для этого надо настроить контроллера как modbus tcp slave.
после настройки модулей в самом контроллере чтобы получить доступ к значениям MQTT снаружи:
https://wirenboard.com/wiki/Шлюз_Modbus_TCP
Ruslan77:
как сделать запись/считывание реле через Modbus TCP ?
пошагово, если можно,
Собственно говоря - реле как и другие устройства публикуются точно так же. Если тип для канала реле coil - то его чтение - показывает текущее состояние реле, запись - вызывает переключение.
И еще, нам важно мнение специалистов которые только начинают знакомиться с нашим оборудованием. Пожалуйста напишите - если что-то непонятно в документации. Вот это - будет для нас очень ценно. И не стесняйтесь спрашивать.
BrainRoot
Split this topic
December 7, 2020, 7:06am
4
Сообщение было перенесено в новую тему: Ошибки при соединении IPv6
установил Modbus Universal MasterOPC Server x64
как прочитать дискретные вводы , не получается
TRIM5 тоже не получилось сделать опрос
КАК использовать ваше оборудование если не могу разобраться, и на вопросы не отвечаете ??
Итак, тестируем:
Установлено, сконфигурировано:
Добавляем
новый порт TСP на контроллере:
Создаем на нем устройство и успешно читаем:
(не все регистры прописывал.)
А что именгно у вас не получается? mbgate не отвечает?
Ruslan77:
установил Modbus Universal MasterOPC Server x64
как прочитать дискретные вводы , не получается
TRIM5 тоже не получилось сделать опрос
“не получается” - это не описание… Дайте дамп пакета, например, который отправляете/получаете, логи mbgate.
Помогут хотя бы скриншоты или видео, где видно как именно настроен Modbus Universal MasterOPC Server x64 и TRIM5.
у меня WB опрашивается TRIM 5
адреса в трим 5
адреса в WB
или не тот диапазон
А тип какой? Прокрутите таблицу mdbgate, там можно создать coil, input, holding
Я верно понимаю что 23460 - читается?
ни чего не могу прочесть, пытаюсь прочесть температуру Input registers , по нулям.
я пытаюсь считать дискретный вход. тип BOOL .
23460 и другие регистры не читаются. я и пытаюсь понять, это WB или TRIM не работает, но до этого с сигнетиком вроде проблем не было.
Конфиг /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
покажите.
И напишите с какого именно адреса, регистра и тип (input?) пытаетесь читать.
в WB считываю 10 дискретных входов модуля расширения (установлен второй)
я уже адреса пробую менять. опыта маловато.некоторые вопросы могу не понимать.
конфиг - имею в виду файл. И на всякий случай - bind address установите *
как его получать?, я не знаю.
а вот эти числа вы куда-то в TRIM5 занесли? если да, то покажите скриншот пожалуйста.