Модуль аналоговых входов WВ-МАIб не соответствует заявленным характеристикам

Денис, добрый день!

Что решили по поводу замены?
Удалось ли обсудить порядок логистики с нашим менеджером?

Коллеги, добрый день!
Я бы предложил пока не делать замену, так как с большой вероятностью она мало что изменит. Мы планируем внедрить в производство изменения, которые позволят повысить точность измерения сопротивлений, а, следовательно, точность измерения температуры датчиками типа Pt100 (и подобными), после этого сможем отправить обновлённый экземпляр.

1 лайк

Здравствуйте! Провели испытания полученного экземпляра, в диапазоне от -50С до +200С все показания занижаются на 0,2С, это конечно не 0,3С как в первом варианте, но глобально вопрос со смещением нуля не решён. Это уже был ваш обновлённый экземпляр? Или стоит нам ждать дальнейших исправлений с вашей стороны?

Добрый день.

Видимо вам всё таки сделали замену, после чего коллега дал комментарий.

Наши дальнейшие действия? Нам стоить ждать дальнейших исправлений модуля с вашей стороны?

Всё верно, мы вас проинформируем как только выпустим обновлённый модуль.

Сколько это может занять примерно по времени?

Уточнил у коллег.
Ориентировочно до конца января следующего года.

Здравствуйте. Есть ли изменения в решении проблемы

Добрый день.
Про вас не забыли, вопросом занимаемся.
Немного сдвинули процесс, как только поймем по конкретным срокам, оповестим.