Добрый день.
Итак, предполагаю, раз шкаф стоит в котельной - то и кабеля “питания” тянем из шкафа, то есть используем более дешевые WBIO модули.
Для устройств средней мощности (7А) - можно использовать модуль Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) — Wiren Board
на 8 каналов
Для устройств “малой” (до 1А), таких как сигнальные лампы, клапана, циркуляционные насосы -
Модуль релейных выходов 1А для контакторов WBIO-DO-R1G-16 — Wiren Board
на 16 каналов.
Возможно два решения: Подключить цифровые датчико ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2 до 20 штук на канал.
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
Также возможно более профессиональное решение - RS-485 модуль
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAI11_Modbus_Analog_Inputs
на 11 каналов платиновых резисторов типа PT100
При этом часть каналов модуля можно использовать для измерения тока, напряжения (и дифференциального).
Один из 16 каналов модуля реле
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16_I/O_Module
Возможность управления всеми параметрами удаленно реализуется веб-интерфейсом контроллера, то есть управлять можно даже стелефона.
Дя этого нужно установить в контроллер модуль GSM/GPRS
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BB.D0.B8
и настроить отправку SMS или e-mail по инструкции
https://wirenboard.com/wiki/Notification_module
Для возможности отправить уведомление при отключении основного питания - можно добавить модуль ИБП
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ3-BATTERY
Для подключения к газовой сигнализации - подойдут A1-A4 входы контроллера.
Предположу что система закрытого типа, поэтому уменьшение объема теплоносителя будет сопровождаться падением давления. Можно установить, например
или аналогичный, с выходом 0-10 вольт, подключив на A1-A4
или 4-20 ма на Модуль аналоговых входов WB-MAI11 — Wiren Board
Сама “сигнализация” (световая, звуковая) - можкет включаться любым свободным каналом релейного модуля.