Добрый день! Может ли HMI-панель Portworld YC-SM06E работать от сети переменного тока?
На сайте Aliexpress указано, что может, на сайте Wirenboard такой информации нет.
Добрый день.
Проверил, подключив AC220 к клеммам L и N. Не питается.
Возможно - есть разные модификации устройства та что у нас питается только с помощью POE.
1 лайк
Уточнил, есть модификации с питанием от “220” но без POE. То есть - нет такой чтобы были оба варианта сразу.
1 лайк
Спасибо Вам огромное за информацию!