Наличие связи RS-485 -> в Modbus TCP register.bit

WB7 Контроллер в роли шлюза: снизу в опросе RS-485 Modbus RTU устройства, а сверху этот контроллер WB7 отдает информацию по Modbus TCP в СКАДУ.
Необходимо завести в дополнительный холдинг регистр Modbus TCP информацию (бит в регистр) о наличии/ошибке связи в нижестоящими Modbus RTU устройствами. .

Добрый день.
Если я правильно вас понял.

Каждый «канал» («контрол») имеет «подтопик» /meta/error , в котором содержится информация о наличии ошибок взаимодействия с устройством. Ошибки получения данных (чтения) обозначаются символом r , ошибки записи — w .

Совершенно верно, в графической оболочке это так.
А теперь как эту “Ошибку” привязать в бит в модбас ТСР регистр?

За ссылку на гитхаб спасибо конечно, но это не ответ на вопрос по теме.
Казалось бы тривиальная задача - передать по модбас состояние опроса до шлюза, но похоже готового решения нет, придётся изобретать велосипед, или всё же есть наработки?

С наработками не сталкивался. А коллега предложил вам использовать движок правил. Данную задачу там легко можно решить.

Если возникнут вопросы, обращайтесь, постараемся помочь.