Нарушение работоспособности Модуля для электроприводов WBIO-DO-R10R-4

Нашел, дело в парсинге. Я не мог поверить что запятые вы не отсекаете в конце объекта. Удалил все запятые, где встречал и все ок.

\\ так не работает:
                {
                    "slave_id": "191:3",
                    "device_type": "WBIO-DO-R10R-4",
                    "enabled": true,
                    "name": "Приточные клапаны 2 эт (A: 191:3)",
                    "poll_interval": 20, // <-- запятая портит все, нужно всегда удалять!!!
                },

Да, по логу:
Jul 22 18:17:58 wirenboard-ATNO6FBW wb-mqtt-serial[8878]: ERROR: [serial] Failed to parse JSON /etc/wb-mqtt-serial.conf:* Line 251, Column 17

Лучше бы защиту от дурака предусмотреть. Не потерял бы день в поисках ерунды