Не работает WB MDM3

Перед сборкой щита решил проверить модули. Собрал тестовую схему по мануалу: 1 лампа, 1 выключатель. Бп 24В. Все компоненты рабочие, но диммер никак не реагирует.

А какие у вас настройки используемого канала?

Добрый день.
Как настроен режим работы входов?
Если нет контроллера, то нужно настроить по инструкции — Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера — Wiren Board
Карта регистров для WB-MDM3 находится тут — Карта регистров диммера WB-MDM3 — Wiren Board

Спасибо, сегодня попробую настроить. Сейчас настройки заводские -без контроллера, модули прям из коробки. Просто с диммером wb led все работало сразу, как надо.

В случае диммирования только внимательно отнеситесь к выбору фронта, настраиваемому в 60-62 holding регистрах. Если возникнут вопросы — обращайтесь.