Странное поведение WB-MDM3

Добрый день,
Подключаю трехканальный диммер. На 3 бра. Сломал всю голову…

Input 3 управляет каналом 2.
Input 2 ничем не управляет.
Input 1 - норм.

То что управляющие сигналы от кнопок приходят на нужный input вижу по соответствующему input counter.
Через webUI каналы 2 и 3 рабочие. Сейчас на них подключены два бра (через веб включаются и диммируются).

Прошивку модуля обновлял с 2.2.0 до 2.3.0 (эффект нулевой)
Настройки, включая пользовательские, сбрасывал до заводских с последующим восстановлением slaveID для modbus.

В чем может быть причина ?
В этом модуле нет случайно маппинг матрицы как в релейных модулях которая не сбрасывается после wb-mcu-fw-flasher с ключом -e ?

Заранее спасибо.

Добрый день.
Обратите внимание на то, что входы MDM3 могут рабортать в двух- и однокнопочном режиме.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Modbus_Dimmer#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.B8

В однокнопочном вход-канал 1-1 3-2 5-3.
Посмотрите в таблицу:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Modbus_Dimmer#.D0.A3.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.BC_.D0.B2.D1.8B.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC

Даааа… проверку на внимательность и сообразительность не прошел )))
Вопрос решен. Спасибо!

1 лайк