Добрый день!
Перестал загружаться Wirenboard 7 серийный номер A7WMU3GV. Проработал примерно пол года и ушёл в циклическую перезагрузку.
Также не удаётся выполнить его перепрошивку(со сбросом и без него, с флешки, через Debug Network ) по инструкции из документации, при этом заметил что контроллер во время циклических перезапусков и перепрошивки издаёт то ли тихий писк то ли скрежет.
Что с ним можно ещё сделать чтобы вернуть его в работу?
Здравствуйте!
Пробовали отключить Watchdog?
Если удастся, то постарайтесь выслать вывод сообщений из debug concole.
1 лайк
wirenboard log.rtf (136,3 КБ)
Здравствуйте! Вот журнал загрузки с нажатой кнопкой отключения watchdog, результат тот же.
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
WB-7.4.3 - 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему, — Не загружается Wirenboard 7.4.3
- серийный номер устройства, его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения), — A7WMU3GV
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
1 лайк
Добрый день!
Благодарю за помощь! Письмо на указанный адрес направил.