Нет PING, в логе сообщения о reboot WB6

Добрый день. Пропадает PING и контроллер перезагружается, это происходит циклично. В логе есть сообщения о reboot. Такое поведение бессистемно, контроллер может работать стабильно какое-то время, потом происходит описанная выше ситуация. Прошу посмотреть лог-файл и подсказать, в чём может быть проблема. В частности бросаются в глаза подобные записи в логе:
WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 530 of device modbus:2: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Также было замечено повышенное потребление системных ресурсов (около 90%) процессом node. Прикладываю лог-файл. Контроллер WB6, release name wb-2108

messages.zip (799.9 КБ)

Добрый день.

А что еще установлено кроме PostgreSQL 9.6?
Постгресс на контроллере - это довольно странно.
В логах не вижу странного.

Это свидетельствует о плохой, негодной шине, как правило. Не является причиной перезагрузок, разве что отсутствует земля между устройствами и есть выббросы.

Вот это крайне плохо. Остановите этот процесс (ну и sql тоже) и проверьте без него.

Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?