Добрый день! Решил через интерфейс обновить прошивку контролера, текущая прошивка ниже:
Batch No 7.2.1B 579
Current uptime 0d 0h 51m
DTS Version
HW Revision 7.2.1
Manufacturing Date 2022-02-11 12:13:09+00:00
Reboot
Release name wb-2201
Release suite stable
Short SN A4EITCUP
Temperature Grade industrial
Скачал последнюю версию прошивки. Файл: 202401190738_wb-2401_bullseye_wb7x.fit. Пробовал несколько раз итог прежний. Размер файла: 225216КБ.
Начинаю загружать файл через настройки интерфейса по инструкции. Файл нормально загружается, но установка прошивки не начинается. Выдается сообщение: Received incomplete update FIT /var/www/uploads/wb-console.log, don’t starting update.
Я так понимаю, что контроллеру не нравится этот установочный файл.
И следующий текст:
Received good update FIT /var/www/uploads/0000000002, starting update
Sun Jan 21 11:21:28 UTC 2024: started update from /mnt/data/uploads/0000000002
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: wirenboard,wirenboard-720
Firmware version: 202401190738
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix
Release name: wb-2401
Release suite: stable
Release target: wb7/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation: Fri Jan 19 07:40:46 UTC 2024
Checking SHA1 hash of install
SHA1 hash of install ok
Extracting install script
Running install script
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.BotwRO2N2c, final file /mnt/data/uploads/wb-console.log will be written on exit
/dev/shm/tmp.xyULS3tFWR: line 975: fw_has_proper_dtb: command not found
This firmware is too old for this device, please use newer one from https://fw-releases.wirenboard.com/
!!! Firmware is not compatible with this device, no proper DTB found
Removing FIT /mnt/data/uploads/0000000002
В чем проблема, почему не обновляется прошивка?
Спасибо!