Обновление проекта на Wb 6.7 до WB 8 (модули WBIO-AO-10V-8 WBIO-АI-DV-12)

Доброго дня.

У нас есть проект, он работает на основе WB 6.7 (2 штуки). Мы хотим поменять на контроллеры на WB8

внешние схемы щитов по ссылке

вопросы:

  1. У нас стоят модули в нем вот эти:
    WBIO-AO-10V-8
    WBIO-АI-DV-12
    поддерживаются ли они в WB8 или их необходимо заменить?

  2. Боковые модули производства того времени будут ли работать с WB8 ?

  3. Какие проблемы могут возникнуть при обновлении проекта еще?

Добрый день!

Технических ограничений совместимости я не увидел. Всё должно работать.

Если вдруг возникнут трудности, сразу пишите — постараемся решить ваш вопрос.