Обработка входов реле WB-MR6Cv3 через wb-rules

Пытаюсь настроить правило по примеру:

defineRule({
whenChanged: “wb-mr6cv3_20/Input 1 Single Press Counter”,
then: function (newValue, devName, cellName) {
dev[“mr6cv3_20/K1”] = true;
dev[“mr6cv3_30/K2”] = true;
}
});

Не работает.

  1. Я правильно понимаю, что вход на реле должен быть настроен для управления по маппинг матрице для кнопок и все действия должны быть пустые?
  2. Single Press Counter это вшитый системный счётчик или он должен отображаться в списке MQTT каналов? сейчас у меня там только switch и counter.
  3. Есть ли возможность добавления и обработки Triple Press Counter или других экзотических сочетаний?

Добрый день.

Не совсем так. Если все действия будут “пустые”, то будет управление по умолчанию.

Покажите, что есть данные топики:

Вероятно, некорректно топики описаны в правиле.

Данный топик появляется, если соответствующим образом настроено чтение регистров модуля, т.е. режим работы настроен на “управление по маппинг матрице для кнопок” и включен опрос регистра:

“Из коробки” данного типа нажатия нет. Данные типы счетчиков формируются на уровне модуля.

Спасибо. Не включил опрос регистра.

1 сообщение было перенесено в новую тему: Правило для управления WB-MR6C