Подскажите пожалуйста, какое нужно правило чтобы можно было управлять выходами реле MR6C с помощью кнопок подключенных к модулю входов MCM8 ?
Ну по типу такого:
/** ОДИНОЧНЫЙ КЛИК → ВКЛЮЧИТЬ K6
- Триггер: счётчик одиночных нажатий на I7 увеличился.
- Действие: устанавливаем реле K6 в состояние ON.
- Зачем: простой “включатель света” одним нажатием.
*/
defineRule(“I7_single_to_K6_ON”, {
whenChanged: “wb-mcm8_34/Input 7 Single Press Counter”,
then: function () {
dev[“wb-mr6c_68/K6”] = true; // включить реле
}
});
/** ДВОЙНОЙ КЛИК → ВЫКЛЮЧИТЬ K6
- Триггер: счётчик двойных нажатий на I7 увеличился.
- Действие: устанавливаем реле K6 в состояние OFF.
- Зачем: быстрый “выключатель” двойным нажатием.
*/
defineRule(“I7_double_to_K6_OFF”, {
whenChanged: “wb-mcm8_34/Input 7 Double Press Counter”,
then: function () {
dev[“wb-mr6c_68/K6”] = false; // выключить реле
}
});
/** ДЛИННОЕ НАЖАТИЕ → ПЕРЕКЛЮЧИТЬ K6 (TOGGLE)
-
Триггер: счётчик длинных нажатий на I7 увеличился.
-
Действие: инвертируем текущее состояние реле K6.
-
Зачем: универсальный жест “переключить как есть”.
*/
defineRule(“I7_long_to_K6_TOGGLE”, {
whenChanged: “wb-mcm8_34/Input 7 Long Press Counter”,
then: function () {
dev[“wb-mr6c_68/K6”] = !dev[“wb-mr6c_68/K6”]; // инвертировать состояние
}
}); -
- Адреса “wb-mcm8_34” и “wb-mr6c_68” замените на свои из /devices в веб-интерфейсе. Так же как и входы mcm и реле mr6c
PS. Не забудь на mcm включить на каждом входе распознавание нажатий: Длинных и двойных. В общем я не помню, но вроде бы они по умолчанию выключены были у меня.
И пробуй кстати задавать вопрос чат боту, там у них сверху справа иконка робота. Там он такие правила должен тебе писать за милу душу
только подробнее описывай ID устройств их моделей, и что ты хочешь получить прям пошагово.
Спасибо, попробую. Не увидел чат бота, тоже попробую).