Давайте я вам подкину четвёртый сценарий: модуль от Невотона - дырявое глюкало, подверженное спонтанным сбоям произвольного характера. Без логического анализатора обнаружить/подтвердить это практически невозможно. Последствия таких сбоев (в логах WB и других систем, отслеживающих “эффекты второго порядка”) могут выглядеть совершенно случайными, и раньше списывались поддержкой на помехи, плохие контакты, “взрывы болотного газа” и т.п. (почитайте здесь, на форуме, про страдания владельцев модулей с OPENTHERM). Но самое печальное, это то, что даже после того, как я “ткнул пальцем” производителю в обнаруженные проблемы, и он (Невотон), и продавец модулей (сам Wirenboard) продолжают соблюдать заговор молчания. Ошибки не отвергаются, но и не признаются и не исправляются.