Добрый день!
Звездой может быть допустимо соединять только устройства внутри щита, но всё равно не рекомендуется.
Значит, что ответ от устройства доходит искажённый и нечитабельный. Такое происходит, как правило, из-за помех на шине.
Рекомендую привести шину к правильной (последовательной) топологии. Можно воспользоваться хитростями из статьи Можно ли использовать топологию "звезда" для шины RS-485? — Wiren Board. Также можно разделить шину на отдельные шины, подключив каждую к своему порту. Для этого использовать хаб например от MOXA или модули расширения для контроллера Модуль расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO — Wiren Board.
Также можно проверить другие требования к физическому подключению. RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Подскажите, это помогло? Есть ли ещё вопросы?