Каждые пару минут отключается и подключается заново 4G модуль, подключал все как обычно, на других контроллерах при точно такой же настройке все работает. Грешу на прошивку, файл прилагается.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(231,5 КБ)
Добрый день.
Попробуйте заменить SIM карту на другую. Судя по логам они периодически не читается.
Добрый день, другая симка и другой контроллер, проблема та-же.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(126,2 КБ)
Добрый день.
Выглядит, опять же как не читающаяся SIM:
Oct 02 05:15:58 wirenboard-AMNFWVW4 ModemManager[413]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Oct 02 05:15:59 wirenboard-AMNFWVW4 ModemManager[413]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load GID1: SIM failure
Oct 02 05:15:59 wirenboard-AMNFWVW4 ModemManager[413]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load GID2: SIM failure
Oct 02 05:15:59 wirenboard-AMNFWVW4 ModemManager[413]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Oct 02 05:15:59 wirenboard-AMNFWVW4 ModemManager[413]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load GID1: SIM failure
Oct 02 05:15:59 wirenboard-AMNFWVW4 ModemManager[413]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load GID2: SIM failure
Спасибо, можете подсказать команду которой проводили данную проверку?
И еще такой вопрос, почему на модеме wbc-4g v1.10, 12pin подключение, а на wbc-4g v2.1l 10 pin?
Достаточно посмотреть лог сервиса ModemManager - там вся актуаальная информация.
Убраны неиспользуемые UART.