Контроллер ранее штатно работал
Попал ко мне с диагностикой “не запускается”
Сделано - попытки сбросить флешкой, поглядеть дебаг-консоль
Поведение - после включения зеленый постоянно горящий индикатор
Секунд 10-15 смаргивает и снова горит. В дебаг-консоли ничего нет.
Ничего дополнительного аппаратного не установлено, пустой.
Штатно было установлено в MOD1 RS485 v.2.6b
В понедельник узнаю номер и дату заказа.
Дата выпуска 2021-11-17, предполагаю что гарантия еще действует. Ну и - по симптомам не стартует процессорная плата, возможно из-за watchdog что описано в Wiren Board 6: Errata — Wiren Board - характерное поведение.
Проверить можно так: Watchdog в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Таким образом - считаю случай гарантийным и будем менять.
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое: