Добрый день. На объекте происходит периодическая перезагрузка контроллера в истории видно, что перезагрузка происходит, когда происходит событие статус работа от батареи. На самом деле батареи нет. Также периодически показывает просадку питания. Меняли БП не помогает. Высылаю диагностическую информацию, фото с логами истории и файл логов в формате csvhttps://disk.yandex.ru/d/eLxyxOyLdDRCHQ
Сегодня обновил версию до
Название релиза wb-2410
Тип релиза stable
Серийный номер ANQBGM7O
Температурный диапазон industrial
Добрый день.
Статус выставляется при падении входного напряжения ниже 11 вольт.
Соответственно - в какое-то время оно проваливается.
Отсюда вопросы:
Какова мощность БП?
Что подключено (если подключено) к клеммам V_out и +5V контроллера? Каковы расчетные пиковые токи подключенного?
Что кроме контроллера подключено к БП, каковы пиковые токи этого оборудования?
В логах подозрительного нет, но кто-то уже в текущем сеансе работы почистил более ранние логи.
Что означает на фото в скобках [2,23.51]
Обновлял версию, может логи поэтому пропали? И все-таки перезагрузка происходит и не в момент просадки напряжения видно на фото. Каковы причины перезагрузки?
На блок питания грешили, меняли. Картина такая-же. Там в нагрузке 5 термоприводов для батарей. Делал так, чтобы не включались и просадки периодические так-же были и перезагрузка происходила.
мощность БП 150 вт hdr 24 вольта
к V_out на шине rs 485 4 датчика MSW к +5 вольт ничего
Обыкновенное обновление штатным механизмом apt не удаляет логи.
Как выполняли?
В какой-то из просадок - перезапускается и не успевает записать в лог. Пока у меня гипотеза именно связанная с питанием. Те что записались - просто были недостаточны по длительности, например, для того чтобы вызвать перезапуск.
Ну и - чем защищена линия питания к датчикам, например? Возможность замыкания полностью исключена?
А там в out на линии rs 485 защиты нет случаем по питанию? Тоже думал сегодня про замыкание в линии rs 485
Ограничение тока ключа - 1А.
Но неоднократно видел как замыкание выхода вызывает просадку.
Добрый день. Линию полностью переключили на другой трансформатор. Просадки продолжаются но статус питание от батареи происходит не в момент просадки. И в этот же момент происходит перезагрузка контроллера. Походу что-то с контроллером не так, или с системой опознавания “статус системы питание от батареи”. Прикладываю историю с перезагрузкой.
Так, а что пишет в топик “system/reboot”?
Кто-то нажимает на кнопку перезапуска в интерфейсе?
В таком случае понятно - что в логах ничего подозрительного нет.
Никто не нажимает, происходит перезагрузка в момент перехода статус работа от батареи.
Так, а откуда в топике на приведенном скриншоте значение? Я проверяю, отправляю контроллер в перезагрузку (нажатием на кнопку в интерфейсе) - и вижу аналогичное.
Если перезапускаю контроллер просто командой - в топик ничего не пишется.
Добрый день. Я правильно понимаю, что в топик пишется когда перезагрузка делается с веб морды во вкладке устройства system далее reboot? А если перезагрузить через SSH putty командой reboot, то ничего в топик не запишется, или если сделать выключение питания, то тоже ничего в топик не запишется, верно?
Тогда еще вопрос контроллер может сам перезагружаться по какой-то причине и тогда в топик будет записано?
На другом контроллере в истории вижу очень странные значения дискретного выхода бокового модуля EXT1_R3A7 и EXT1_R3A8 которые последовательно меняют состояния с 0 до 0,5 и далее до 1 при возникновении записи статуса power supply работа от батареи и еще момент запись статуса происходит со значением “ноль”. Разве дискретный выход модуля может иметь значение отличное от нуля и единицы?
Скрин прикладываю.
Это другой контроллер с тем же функционалом и правилами, но там не происходит system reboot.
И еще вопрос: можно ли запустить команду reboot через mqtt или modbus tcp и при этом будет произведена запись в топик?
Да, верно.
Нет, не представляю себе как это возможно.
Нет в штатном ПО ничего что может в него записывать, скрипт /usr/share/wb-rules-system/rules/system.js как создает контрол так и выполняет действия.
Да, можно, конечно.
Релиз ПО на контроллере актуальный?
Да, неверное отображение дискретных значений исправлено в 2307.