Подбор оборудования для 2 комнатной квартиры

Добрый день! Планирую установить Wirenboard в квартиру на этапе ремонта. Принцип построения системы - проводные датчики WB-MSW, плюс управление светодиодным освещением и ИК устройствами через WB. Управление основным освещением и остальные устройства - Zigbee. Схема устройств в приложенном файле. Подскажите, пожалуйста, какое оборудование WB нужно приобрести для решения данной задачи.Wirenboard.pdf (261.1 КБ)

Добрый день.
Сам контроллер (возможно с блоком бесперебойного питания, если нужно, например, оповещение о отключении электричества)
В контроллер - zigbee модуль
https://wirenboard.com/wiki/WBE2R-R-ZIGBEE

MSW
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3

Для управления вентилятором или другой нагрузкой - либо
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10A-8_Relay_Module
либо
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRM2-mini

Для подсчета показаний счетчиков и против протечек - модуль
https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC
(у него, кстати, есть вход под резервное питание, если подключить - будет работать и без основного электропитания)

Управление светодиодными лентами
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGBW-D

И электросчетчик:
https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP6S
или
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3ET_Modbus_Power_Meter_With_Transformers

Спасибо! Остался вопрос по вентиляционной установке с контроллером Zentec. Возможна ли интеграция с WirenBoard? Какой модуль необходим?

Это “Climat Zentec” в документе? Он цветом совпадает с zigbee устройствами, подумал что это датчик.

А какая именно модель?
Беглый поиск показывает:

В описании которой

Подключение к системе "Умный дом"Есть

Но в зависимости от установленной “автоматики”, как я понимаю установка комплектуется разными блоками управления, например “GTC”.
На сайте производителя
https://ventmachine.ru/systems_automation.html

Подключение к системе "умный дом" *
по стандартному протоколу Modbus RTU	check	check

Ссылка на производителя автоматики:
https://ventmachine.ru/gtc.html
А для контроллера Syberia пользователи сделали поддержку довольно давно:

http://zentec.ru/products/wmt/z031/
http://zentec.ru/products/plc/plc-m100-2/
такие. По идее можно же отказаться от Zenteс и осуществлять управление через wirenboard?

Немного упустил нить рассуждений.
Контроллер - на который даете ссылку установлен внутри вентустановки? Он напрямую управляет ей? Или прдлагается как опция для управления “снаружи”?

Вообще возможно управление каким-то внешним устройством как напрямую: то есть подключившись через реле и усилители/преобразователи прямо к внутренним силовым и сигнальным цепям устройства, к двигателям, клапанам, датчикам.
так и через штатный контроллер самого устройства с помощью стандартного интерфейса.

При прямом управлении - придется написать самостоятельно всю программу работы. То есть нужно как разбираться в работе устройства так и обладать квалификацией программиста.
При управлении через штатный контроллер - всего лишь создать (или использовать уже написанный кем-то) шаблон, набор параметров.

Аналогично контроллеру Siberia. Контроллер внутри установки и выносная панель управления. Имелось ввиду отказ от выносной панели управления и подключение контроллера Zentec(Syberia) к WirenBoard. Какой модуль для этого необходим?

Syberia подключается к штатному RS-485 порту контроллера.

Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить диммируемые и не диммируемые светодиодные ленты? Нужно ли устанавливать реле до блоков питания, например WBIO-DO-R10A-8? Пример реализации на картинке во вложении. LED_Dimmer.pdf (97.4 КБ)

Добрый день.
Для не димируемых - как правило реле ставится до БП. Установка реле после БП, на низком напряжении обычна вызвана использованием одного БП для питания нескольких лент.
БП для диммируемых лент - обычно не отключают, но иногда - подключают все на отдельный конттактор, чтобы обесточивать в режиме “никого дома нет”.

Какие модели реле надо использовать до БП и после БП для диммируемых/не димируемых лент?

Все зависит от пусковых токов БП (для реле перед ними), статья:
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
Ну и тока-напряжения ленты для реле перед лентоы. Сказу зхочу заметить что у нас например для Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board

Максимальное коммутируемое напряжение, DC	30 В
Максимальный коммутируемый ток на каждый канал	10 А