Добрый день!
Нам необходимо сделать мониторинг холодильного оборудования, пока речь идет о количестве 24шт. Из них 15шт - это морозильные лари с термостатами EWPlus 978, 9шт - холодильная горка с термостатами Carell. В списке поддерживаемых термостатов Carel Easy есть, но нет Eliwel EWPlus 978. Вопрос к разработчикам: возможно ли адаптировать сетевую карту для модели EWPlus 978? Мы готовы выслать вам в качестве образца термостат. Работу с Carel Easy мы проверим на практике, если получится, то ок, если нет, то также готовы выслать вам образец. В следующем году мы планируем сделать мониторинг холодильного оборудования в большом объеме (более 200 шт).
Добрый день.
Судя по описанию
И по наличию параметров Modbus в самом контроллере - к нему должен подойти Сетевая карта для контроллера температуры Danfoss, WB-REF-DF-ERC21 — Wiren Board
с изменением порядка клемм разъема.
То есть - тут не нужен именно преобразователь, достаточно просто адаптера ttl/RS485.