Подключение кнопочных выключателей 230в

Добрый день,

Я у вас в пятницу заказал товар:
WB6-3G-WF-IND х 1
WB-MR6HV/S х 7
WBIO-DI-WD-14 х 2

У меня возникло еще несколько вопросов которые хочу уточнить перед отправкой товара.

Артикул: WB-MR6HV/S он будут включать/выключать свет и розетки.

Я собираюсь включать и выключать освещение обычными кнопочными выключателями но у них везде написано что они 230в, подобные этим:

Эти выключатели я хотел подключить к WBIO-DI-WD-14 для того чтобы добавить такой функционал как например двойное нажатие кнопки включает несколько групп света, также хочу включать одну люстру с разных выключателей.

Когда я звонил в Wirenboard мне сообщили что такая схема с WBIO-DI-WD-14 работать не будет.

Что вы может посоветовать?

С уважением,
Anton

1 лайк

Добрый день!

Выключатель просто физически соединяет два провода. То, что у него написано 230В, значит, что он может соединять провода даже под напряжением 230В. Но и под меньшим тоже может.
Если вы будете выключателем замыкать вход и iGND модуля WBIO-DI-WD-14, то это будет работать: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2, это стандартное применение.
При этом на выключатель заводить фазу не надо.

Павел, спасибо за ответ!