Подключение Приводов электротермических для управления термоклапанами

Здравствуйте. Возникла необходимость подключить приводы электротермические для управления термоклапанами STOUT STE-0010-230001/ - 12 штук
Технический паспорт.pdf (434,4 КБ)
Нам с коллегой видятся 2 варианта: либо с помощью модулей реле WB-MR6CU v.2 - 2 модуля, либо с помощью модулей релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8), и этот модуль дешевле.
У сервоприводов ток до 2,6А.
Правильно ли я понимаю, что в случае, если “упадет” сам контроллер (долгих лет его жизни!), а мы используем 8 модель, то при использовании MR6CU с питанием от внешнего БП задача продолжит выполняться как и запрограммирована, а в случае использования DO-R10A-8 модуль выключится без питания по порту(прямому соединению) от контроллера?
И ещё вопрос. Мы собираемся для получения данных о необходимости включения или выключения того или иного клапана использовать датчики температуры 1-wire DS18B20 - 12 штук. И что-то мне подсказывает, что как минимум половина датчиков должна иметь провод 10м, чтобы до дальних комнат дотянуться. Как их оптимальнее коммутировать с портом 1-Wire?Звездой? И возможно ли это?

Добрый день.

Логика управления обрабатывается контроллером WB, при нештатной ситуации с контроллером оба варианта остановят выполнение задачи, только WB-MR6CU v.2 останется с питанием но без функционала управления, когда WBIO-DO-R10A-8 отключится совсем.

Звезда в вашем случае не желательна, иногда можно добиться неплохих результатов от 5ти датчиков звездой при длине по 5 метров, но здесь нужно и емкость шины 1-wire рассчитать и исключить наводки.
Оптимальным решением было бы построить шину RS-485 до всех точек отбора температуры пола, взять WB-M1W2 v.3 + 1-wire DS18B20 коротким ответвлением.

Спасибо! Правильно ли я понял, что если использовать релейный модуль WB-MR6C v.2 со входами, то при подключении кнопок ко входам можно будет вручную включать тот или иной выход, при неработающем контроллере?
А с датчиками получается, что нужно будет на каждое помещение (для каждого датчика температуры) ставить пару из WB-M1W2 v.3 + 1-wire DS18B20?

Да, так можно будет настроить.

В один WB-M1W2 v.3 целесообразнее два датчика, т.е. если у вас например 6 комнат по 2 контура теплого пола, то достаточно по одному WB-M1W2 v.3 в каждую комнату

Спасибо! Т.е. не смотря на то, что в документации к M1W2v.3 пишется, что “1-Wire — подключение датчиков DS18B20 по протоколу 1-Wire. На каждый вход можно подключить только один датчик.“, всё ж-таки можно и два датчика с кабелями до 5 м в параллель?

Смысл в том что M1W2v.3 поддерживает подключения двух датчиков т.к. у него под это два входа, а данные будут передаваться на контроллер уже по Modbus, в данном случае вы даже можете длину кабеля датчика увеличивать, выгода такого подключения локализация датчиков, они работают отдавая каждый свои данные в отдельный канал M1W2v.3, в случае если какой то датчик окажется неисправным либо будет отдавать некорректные значения вы увидите какой именно, при этом вы исключаете ситуацию зависания шины, т.к. скорее всего её правильно по технологии 1-wire никто не строит.

Простите, а можно поточней, как в данном случае выглядит линейное подключение датчиков по шине 1-wire? И как тогда к ним питание подводить?

уточню что для M1W2v.3 имеет свойство подключать только 1 датчик на один вход, линейно можно только в контроллере.

Подскажите, мне удалось вам помочь?

Да, Пётр, большое спасибо! Это реальная и очень своевременная помощь! Мы с шефом в результате уходим от разрозненных систем, в данном случае от Настенный программируемый регулятор Varmann Vartronic 703101 8 каналов и коммутационный модуль Uranium TL control 1177430028, к управлению домом посредством WB. Neptun приводы также теперь будет двигать ваш модуль, и счётчики воды из “города” и из скважины, и датчики протечек, и вентиляцию дома и т.п. Вот только эти регуляторы Varmann Vartronic придётся заменять на проводное подключение с мостом MQTT в Home Assistant. Но это позже )).

Рад был помочь. Если возникнут трудности - обращайтесь.

Добрый день! Подскажите в документации указано:

“1-Wire — подключение датчиков DS18B20 по протоколу 1-Wire. На каждый вход можно подключить только один датчик.“

Произошли какието изменения , или это подключение все-таки применимо только непосредственно к контролеру для каналов W1-W2 ?

Добрый день, да произошла путаница. Ничего не поменялось так и есть линейно несколько можно только в контроллере.