Подключение WB-MGE к WB6. Количество

Добрый день.
Какое максимальное количество преобразователей WB-MGE можно подцепить к WB6?
image
5шт- это предел? Чем ограничено?
Спасибо.

На скрине вержний и средний порт имеют одинаковый адрес.
А количество не ограничено.

Воот.
Я добавлял через редактирование JSON бОльшее кол-во, чем 5шт. У меня к преобразователям подключены счетчики меркурий. Сбором данных и тд занимается спец ПО, я хотел параллельно для мониторинга забирать пару тройку параметров со счетчиков.
Первые 5 “портов” работают норм, добавляю 6й “порт”, цепляю к нему счетчик, но он не появляется во вкладке Devices и соответственно в MQTT Channels по нему тоже тишина, не добавляются топики.

Не должно быть портов с одинаковыми адресами.
Попробуйте добавлять штатно, через веб-интерфейс.
И да, если кото-то одновременно обращается к MGE по сети - возможны ошибки из-за коллизий.

Спасибо! Все заработало.

Учтено это.

Ок, рад! :slight_smile: