Какое максимальное количество WB-MGE v.2 может быть подключено напрямую в порт контроллера? Необходимо подключить modbus устройства в 3 дополнительных щитах. Планирую подключать через свитч.
Добрый день.
Тут может быть стоит уточнить.
Напрямую в порт контроллера до двух. Если все-таки через какой-либо маршрутизатор то ограничений и нет. Здесь процитирую коллегу:
Схема рабочая.
1 лайк
На практике больше чем 40-50 WB-MIO-E (MGE) не встречал. если шлюзы будут подключаться через линии связи вносящие дополнительную задержку (GSM/GPRS мосты, VPN) более 20мс- то в настройках порта рекомендую увеличить таймаут.