Добрый день, имеются 192 тепловых насоса, которыми нужно управлять по линии modbus.
Modbus поддерживает 247 устройств на линии, но не рекомендуется включать в один сегмент более 32 устройств.
192 тепловых насоса можно разбить на 6 сегментов, по 32 устройства. Вопрос, нужно разбивать их на сегменты контроллерами WB 6 и объединять их на верхнем уровне или можно разбить их на сегменты используя WB-MIO-E v.2?
Возможны оба варианта, целесообразен второй, когда один контроллер и несколько шлюзов.
Вместо MIO-E в такой задаче лучше использовать WB-MGE, так как не будет WBIO модулей.