Какое максимально количество интерфейсов RS-485 можно использовать в WB при учете уставновки дополнительных модулей RS-485.
Какое количество физических устройств поддерживает интерфейс RS-485 32 шт или 255 ?

Два “своих” порта контроллера, 3 дополнительных в контроллерах WB6.7 и новее, платами расширения Модуль расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO — Wiren Board (2 для WB6.6)
И ограниченное только быстродействием контроллера количество портов с помощью шлюзов Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board

247, стандарт адресации Modbus. Но надо понимать что цикл опроса для каждого регистра (набора регистров) устройства занимает время. То есть на скорости 9600, например, можно за секунду опросить 25-40 устройств. То есть 30 устройств на одной шине не могут быть опрошены чеще чем раз в секунду.

Спасибо, все понятно.