Получение гармонических параметров с WB-MAP

Добрый день!
Хотелось бы получить ответ или рекомендацию на получение гармонических параметров с WB-MAP12H версии 2.2.2, используя modbus-протокол.
Исходное: в трехфазную цепь подключены нагруза примерно 100Вт на все фазы, cтоит электросчечтик WB-MAP12H.
Результаты значений приведены в таблицах:



По логу обмен следующий (т.е. видно с каких регистров считываются данные):
10:42:06.327 < A4 03 14 10 00 06 D9 08
10:42:06.607 > A4 03 0C 5A A1 30 00 5C 63 EE 00 5A 8B B6 00 7D 61
10:42:06.609 < A4 03 14 16 00 06 39 09
10:42:06.809 > A4 03 0C 00 19 DE 00 00 1A 90 00 00 1A 5C 00 57 5D
10:42:06.810 < A4 03 10 F8 00 08 D9 C8
10:42:07.017 > A4 03 10 13 85 FF F6 FF ED FF F7 00 1D 00 00 FB 54 04 BF E6 22
10:42:07.018 < A4 03 13 00 00 18 59 B1
10:42:07.266 > A4 03 30 00 04 96 00 00 05 F9 00 00 06 45 00 00 06 1A 00 FF FF E7 00 FF FF E6 00 FF FF CD 00 FF FF E8 00 00 04 99 00 00 06 00 00 00 06 46 00 00 06 1E 00 29 70
10:42:07.268 < A4 03 10 BC 00 04 99 D8
10:42:07.464 > A4 03 08 03 E5 03 E3 03 E7 03 E5 C6 2F
10:42:15.535 < A4 03 17 00 00 03 18 8A
10:42:15.734 > A4 03 06 34 08 3A 2C 47 B8 FD 04
10:42:15.735 < A4 03 16 00 00 7B 19 54
10:42:16.220 > A4 03 F6 00 00 2B E7 00 00 1A E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29 36 00 00 13 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 CE 00 00 24 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 6B
10:42:16.742 < A4 03 17 03 00 03 E8 8A
10:42:16.940 > A4 03 06 02 00 00 00 00 00 E7 C0
10:42:16.941 < A4 03 16 7B 00 7B 69 4D
10:42:17.422 > A4 03 F6 00 08 01 D6 00 04 00 84 00 04 00 7F 00 01 00 53 00 02 00 28 00 02 00 0D 00 02 00 23 00 03 00 13 00 02 00 0B 00 02 00 03 00 01 00 08 00 00 00 0A 00 02 00 02 00 02 00 03 00 02 00 04 00 00 00 03 00 02 00 03 00 02 00 02 00 02 00 03 00 01 00 02 00 01 00 08 01 86 00 07 00 82 00 04 00 68 00 04 00 52 00 02 00 22 00 03 00 18 00 02 00 27 00 01 00 07 00 02 00 04 00 01 00 07 00 01 00 07 00 01 00 04 00 00 00 02 00 01 00 01 00 02 00 01 00 00 00 02 00 01 00 02 00 02 00 01 00 02 00 03 00 00 00 01 00 02 00 08 01 86 00 03 00 C1 00 02 00 42 00 02 00 50 00 03 00 39 00 02 00 08 00 03 00 24 00 00 00 12 00 02 00 04 00 01 00 05 00 02 00 05 00 02 00 05 00 02 00 03 00 01 00 05 00 01 00 03 00 01 00 03 00 00 00 03 00 00 00 03 00 02 00 05 00 01 00 03 00 01 49 34
10:42:17.671 < A4 03 17 10 00 06 D9 4C
10:42:17.872 > A4 03 0C 00 02 1B E1 00 03 1C 2F 00 03 1B 81 97 9D
10:42:17.873 < A4 03 17 10 00 06 D9 4C
10:42:18.073 > A4 03 0C 00 03 1B DE 00 03 1C 50 00 02 1B 5F 42 C2
Но видно, что гармонические параметры по току какие то завышенные, около 100%, что для данного подключения нагрузки последовательно во все фазы недопустимо.
Можете проверить правильность получения параметров с прибора?

Добрый день,

к сожалению, мы не будем разбирать простыню хекса без комментариев.

Если честно, то я не понял ваш вопрос. У меня есть два варианта интерпретации

  1. вы спрашиваете правильно ли WB-MAP12H измеряет гармоники по току.
    Ответ: скорее всего да, правильно, в рамках заявленных погрешностей. Если вы считаете, что данные неправильные, то прошу повторить измерения с известной нагрузкой большой мощности. Например воткнуть маслянный радиатор отопления или 10 стоваттных лампочек накаливания.

  2. вы спрашиваете про то, правильно ли вы читаете данные из счётчика. В таком случае ограничьтесь пожалуйста чтением одного регистра, приведите дамп modbus чтения именно этого одного регистра и значение, которое получается у вас.

Давайте пока рассмотрим второй вариант.

  1. Чтение регистра 0x1700 (Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L1 для канала 1):
    A4 03 17 00 00 01 99 4B
    Получаем ответ:
    A4 03 02 50 B8 C8 2F
    Ch 1 THD I L1 = 20664 * 0,00610352 = 126,12313728 %

  2. Чтение регистра 0x1601 (Коэффициент гармоники 3 по току для фазы L1 для канала 1):
    A4 03 16 01 00 01 C9 77
    Получаем ответ:
    A4 03 02 2E 6E 68 11
    Ch 1 HR I 3 L1 = 11886 * 0,00610352 = 72,54643872 %

всё правильно