WB-MAP3E, Modbus, Total Energy

Нужна ваша помощь по взаимодействию с прибором по протоколу Modbus.
Мы установили прибор WB-MAP3E, маркировка: http://prntscr.com/uujatq

За основу взял: https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_Measuring_Registers
Раздел: Таблица регистров для счетчика WB-MAP3E FW2, прошивка 2.1

Основная часть интересующих меня регистров не вызвала никаких проблем. Данные удалось получить. Но вот самый главный регистр, где хранится сумма накопленной энергии вызвал проблемы.

Судя по таблице то, что меня интересует - Total AP energy, регистр 0x1200. Верно?
64-битное число, 4 регистра подряд, порядок самих регистров little endian.
Пробую получить, отправляю запросы:

0x1200:
Запрос: 4903120000018efa
Ответ: 4903024083282b [0x4083]

0x1201:
Запрос: 490312010001df3a
Ответ: 490302003f185a [0x003F]

0x1202:
Запрос: 4903120200012f3a
Ответ: 4903020000584a [0x0000]

0x1203:
Запрос: 4903120300017efa
Ответ: 4903020000584a [0x0000]

Результат:
0x4083, 0x003F, 0x0000, 0x0000

Меняем порядок регистров:
0x0000, 0x0000, 0x003F, 0x4083

Hex -> Dec:
3F4083h = 4145283

Умножаем на 10-5:
4145283 * 1e-05 = 41.45283 кВт·ч

Но это не похоже на реальное значение. К этому счётчику подключена реальная нагрузка. Показания самого же счётчика говорят о том, что на каждой фазе более 10А. Счетчик висит уже несколько недель. Не может там быть 41 кВт·ч.

Перепроверял несколько раз. Но не выходит. Искал в инструкции, может быть где-то написано, что нужно на что-то ещё умножить - тоже не нашёл.
Проверял на другом приборе. Там аналогичная картина.

В моих расчётах где-то ошибка. Пожалуйста, подскажите, как правильно получить корректную информацию.

Спасибо!

1 лайк

Добрый день. Сейчас пересчитаю.

Добрый день! А что счётчик показывает в регистрах активной мощности? Какие углы между током и напряжением?

Может быть вы просто перепутали фазы или направление трансформаторов, вот энергия и маленькая получается. В нашей документации есть прямо большая глава про это и целая инструкция про то, как правильно развешивать трансформаторы по фазам.

Ваши расчеты верны. Но ток, полученный с трансформатора физически подключенного к другой фазе учитываться для мощности будет неправильно, так что действительно, как подсказал коллега - проверьте подключение.

Углы:
0x10f9:
490310f900015f73
49030205b99aa8 [0x05B9 (1465)]

0x10fa:
490310fa0001af73
490302fc4698b8 [0xFC46 (64582)]

0x10fb:
490310fb0001feb3
490302011199d6 [0x0111 (273)]

Пришлите фото подключения пожалуйста.

1 лайк

Угу, сами трансформаторы стрелкой к потребителям, ок. А подключение проводов от них к счетчику?

Вот это делали? https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MAP3E_Power_Meter#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2

Да.
В регистры с названием “Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе …” проставлялось значение “K” с этикетки. А в регистры “Фазовая задержка токового трансформатора на фазе …” - значения “Phi”. Верно?

Верно. Все же проследите пожалуйста провода от каждого трансформатора на фазе до входа счетчика. И провода фаз. Надо достоверно убедиться в верном подключении.