Добрый день, коллеги!
Подключил к счётчику MAP6S трансформатор KCT-6.
Прописал в соответствующие регистры канала два параметра взятые с наклейки на трансформаторе:
- Коэффициент трансформации для токового трансформатора на канале 1
- Фазовая задержка токового трансформатора 1
К трансформатору подключен нагреватель (производителем заявлена мощность 1500Вт). Прибор включен на максимум.
Ищу параметр - P1: Активная мощность для канала 1
Читаю значения регистров 4870+4871.
Получаю: 0x00358B2E = 3509038
В таблице параметров указан формат значения в регистрах:x2.44141*10-4, Вт
Делаю перевод, получаю:
3509038 * 0.000244141 = 856.7Вт
Взял другой прибор. Производитель указал 700Вт.
Считываю, получаю: 0x001A862F = 1738287
1738287 * 0.000244141 = 424.4Вт
Два прибора, от двух разных производителей, и везде мощность, почти в 2 раза меньше заявленной.
Выглядит, как ошибка в переводе значений.
Коллеги, прошу подсказать, где я ошибаюсь?
Спасибо.