Счётчик MAP6S, замер, перевод чисел

Добрый день, коллеги!

Подключил к счётчику MAP6S трансформатор KCT-6.

Прописал в соответствующие регистры канала два параметра взятые с наклейки на трансформаторе:

  • Коэффициент трансформации для токового трансформатора на канале 1
  • Фазовая задержка токового трансформатора 1

К трансформатору подключен нагреватель (производителем заявлена мощность 1500Вт). Прибор включен на максимум.
Ищу параметр - P1: Активная мощность для канала 1
Читаю значения регистров 4870+4871.
Получаю: 0x00358B2E = 3509038

В таблице параметров указан формат значения в регистрах:x2.44141*10-4, Вт
Делаю перевод, получаю:
3509038 * 0.000244141 = 856.7Вт

Взял другой прибор. Производитель указал 700Вт.
Считываю, получаю: 0x001A862F = 1738287
1738287 * 0.000244141 = 424.4Вт

Два прибора, от двух разных производителей, и везде мощность, почти в 2 раза меньше заявленной.
Выглядит, как ошибка в переводе значений.

Коллеги, прошу подсказать, где я ошибаюсь?

Спасибо.

Добрый день!

Ваши расчёты верны. Предлагаю измерить ток потребления и напряжение мультиметром, а затем сравнить.

Добрый день!

Вам удалось измерить фактическую нагрузку?

Добрый день. Да, замер сделали, но расхождение всё-равно достаточно большое.

Пожалуйста, приведите полученные значения и документацию на ваш прибор. Если можно, то с фотографией измеренного значения.