Получение гармонических параметров с WB-MAP

Добрый день,

к сожалению, мы не будем разбирать простыню хекса без комментариев.

Если честно, то я не понял ваш вопрос. У меня есть два варианта интерпретации

  1. вы спрашиваете правильно ли WB-MAP12H измеряет гармоники по току.
    Ответ: скорее всего да, правильно, в рамках заявленных погрешностей. Если вы считаете, что данные неправильные, то прошу повторить измерения с известной нагрузкой большой мощности. Например воткнуть маслянный радиатор отопления или 10 стоваттных лампочек накаливания.

  2. вы спрашиваете про то, правильно ли вы читаете данные из счётчика. В таком случае ограничьтесь пожалуйста чтением одного регистра, приведите дамп modbus чтения именно этого одного регистра и значение, которое получается у вас.