Добрый день.
Собственно в схеме неправильного не вижу, вопрос в номиналах и характеристиках автоматических выключателей. Опуская вопрос сечения проводов, думаю что граничными условиями будет:
- максимальный ток трех автоматических выключателей - не более номинального разрешенного для канала 10А.
- устройство защиты выше (до) ВДТ) номиналом не выше максимального для клеммы C1(2) значения 20А
При этом селективность обеспечена не будет, так как при потреблении через все АВ их номинального тока - будет превышен ток верхнего (не показанного) АВ.