Правило для изменения режима входов

Подскажите, пожалуйста, можно ли написать правило, которое бы изменяло режим работы входов на модулях? Например, мне нужно, чтобы в одном режиме входы были привязаны к модулю, а в другом отвязаны и работали по сценарию, заданным на контроллере.

Добрый день.
Вообще - да, достаточно добавить соответствующие регистры в шаблон. А в чем цель? Для режима отсутствия свзи с контроллером и так существует “безопасный режим”. Прочее вполен можно реализовать программно.

Дело в том, что в моей инсталяции присутствуют, как новые, так и старые модификации модулей в которых безопасный режим не реализован. Можно по подробней, как добавить в шаблон нужные регистры?

Кто подскажет, что нужно внести в шаблон для выполнения данной функции?

Как вариант. есть регистры 0x0009 … 0x000E, которые управляют режимом работы входов 1 … 6 релейного модуля. Пишете в них из скрипта значение 3 - модуль перестает реагировать на состояние входов. Пишете значение 0 - входы начинают работать как кнопки без фиксации.
Опишите более подробно задачу. Возможно, есть более изящные способы ее решения.