Добрый день!
Порты RS-485 преобразователя интерфейсов WB-MGE v.3 имеют ли гальваническую изоляцию?
Добрый день!
Порты RS-485 преобразователя интерфейсов WB-MGE v.3 имеют ли гальваническую изоляцию?
Добрый день!
Клеммы GND интерфейса RS-485 в WB-MGE v.3 не изолированы от земли питания.
Вопрос не про изолированность GND, а про изолированность входов А, В от схемы приемо-передатчика, по аналогу модуля расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO имеющего гальванически развязанный интерфейс RS-485. Напряжение изоляции: 1.5kV. Скорость до 1 Мбит/с. Модуль расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO — Wiren Board
Gnd - обязательная часть интерфейса.

Нет, порты в шлюзе не изолированы.
Для уточнения при проектировании: базовые порты RS-485 - 2шт, в контроллере Wiren board 8 (7) тоже не изолированы? И поэтому чтобы получить порт с изоляцией необходимо применить модуль расширения: WBE2-I-RS485-ISO?
Да, вы верно поняли.
Спасибо!