Добрый день, подскажите могу ли я замкнуть клемму O3 - Isolated GND (Common, C) модуля расширения WBE2-I-RS485-ISO с минусом блока питания который питает устройства на этой шине ?
И нужно ли это делать как же как и с теми RS485 которые имеют общую с контроллером землю ?
И нужно ли так делать, или можно подать питание от блока а линии A,B подключить от WBE2-I-RS485-ISO, и O3 - Isolated GND (Common, C) вообще не подключать ?
Допустимо ли использовать общую землю контроллера и WBE2-I-RS485-ISO ?
У меня так получается что БП питает устройства как на линии RS485 у которой общая земля с контроллером и на RS485 у которого изолированная земля.
Общий провод (GND) - подключать обязательно, если земли устройств разные (питаются от разных БП). Можно без него, если у устройства изолированный порт RS-485.
Если нужно, то можно.
Если общий провод GND устройства и контроллера не соединены, то очень желательно, чтобы у обоих устройств были изолированные порты RS-485.
Так же в контроллере есть два модуля RS485 с неизолированным GND.
Контроллер, устройства на шине с RS485 с неизолированным GND, и устройства которые будут находиться на шине с изолированным GND питаются от трех разных БП.
Верно ли я понимаю, что GND не изолированных RS485 и GND изолированных RS485, и GND всех подключенных устройств должны быть соединены общим проводим, и этим общим проводим является минус блоков питаний ?