Принцип работы Счетчика WB-MAP12

    1. Чем вызвано большое время ожидания счетчика WB-MAP12 по умолчанию?

Вызвано это тем, что счетчик считывает параметры сети в течение одного или нескольких периодов сетевого напряжения (20 мс или кратное ему)?
Сбор данных начинается с момента поступления запроса с момента поступления запроса с Wiren Board 6, длится в течение 20 и более мс, после чего производятся расчеты и результаты передаются на Wiren Board 6?
Или счетчик постоянно считывает данные сети и непрерывно обрабатывает их в скользящем окне, т.е. к моменту поступления запроса с Wiren Board 6 данные уже готовы или почти готовы и их можно сразу же передавать в Wiren Board 6?
2. Связь прервалась, накапливает ли счетчик данные, которые можно будет позднее из него считать?

Пожалуйста поясните, что такое “время ожидания счётчика” и почему вы решили, что оно большое?

да

нет

Текущие средние значения, т.е. Irms, Urms, P, Q, углы и т.п. счётчик обновляет в регистрах примерно три раза в секунду. Значения - это средние за 16 периодов сетевого напряжения (это как раз примерно 3 раза в секунду). Скользящего среднего там нет.

Контроллер просто читает данные из этих регистров.

Накапливает энергии.